什么空调需要抽真空?抽真空有什么用?
空调抽真空是一件很重要的事情,有的不负责任的安装工人确实会忽略这步不做。空调抽真空在空调维修是经常做的一件事情,其目的是抽出空调系统中的不凝性气体、还有一个目的的抽出系统中的水分。因为空调泄露后烧焊、更换部分零件等工作都需要将系统中的制冷剂全部回收后才能工作,在工作中空调系统和大气的想通的,部分不负责的维修人员在更换零件或者补漏等工作完成后不做保压试验和抽真空两个工作会影响空调的正常运行。最为明显的现象就是压缩机排气温度和排气压力会很高。
所以在空调系统可能进入大气的维修工作完成后是必须要抽真空的,而且抽真空的标准是抽到负0.1MPa,且8个小时内回升不超过0.015MPa。
对于题目的理解还有一个就是空调在运行过程中需要抽真空,在运行过程中需要抽真空的空调就只有溴化锂吸收式中央空调了。这种机组属于负压式机组,且系统真空度被破坏后进入的空气会与系统中的溶液发生反应腐蚀系统管路。
当然还有一些负压机组,在正常运行过程中的蒸发器和停机状态下都是呈负压状态,如果系统密闭性出现问题不是制冷剂泄露,而是会有空气进入系统。比如使用R123冷媒和最新的R1233zd型冷媒的机组都会有这个问题,这样的机组都会有自己的一套排空设备。
抽真空的目的是:空气中含有大量的氮气、氧气、二氧化碳等气体,这些气体不能溶解到制冷剂里面,通常统称为不凝性气体。除此之外,空气中的水分与制冷剂也无法互溶。水分和不凝性气体的存在影响了空调运行效果,所以抽真空的目的就是要将空调中系统中的不凝性气体和水分排除。
zhaozihao1599 编辑专家
空调抽真空无非是这么几种情况:
变频空调按装:
新买的变频空调由于采用的混配环保R-410A制冷剂。(HFC-32/125),如果不抽空,靠制冷剂排空法一是排空不彻底影响空调性能,(比传统空调影响大)水汽更容易损害压缩机。二是混合气沸点不同,排空后会改变混合制冷剂的比例,进一步降低空调使用效能,所以变频空调新机按装必须抽空处理。变频空调漏气太严重时,即使不用排空也要全部放净在加新的制冷剂。因为泄露的制冷剂也是失去了原有的合成比例再次按装旧机泄露严重,可能进入空气时。
当空调拆下,机内压力和大气基本一致时,或者高低压阀门关闭不严,制冷剂和空气相互串通时,不做抽空处理,机内混有的空气就无法排出,如果是传统制冷剂,也可接好管路,暂时先不用接低压管儿,关闭低压阀,打开高压阀,在制冷模式下排空处理,让后在接好制冷罐,用阀盖盖在低压管进气口拧紧,在机器制冷运行的情况下用制冷剂排除空气,当低压管口大量涌出制冷剂时,在关闭高低压阀,然后在正常的按装即可(不用在拆下高压管。
当空调外机维修打开管路时,无论变频定频也都要做抽空处理。
只要不是无氟空调,就不需要抽真空,但是也可以安装时选择抽真空!有的变频为什么要抽真,原因的现在的新型变频空调基本上都是R410a无氟制冷剂,这种制冷剂与普通的制冷剂相比要贵上几倍!
无氟空调在出厂灌注制冷剂时,是安空调标准计量灌注的,而有氟空调在灌注制冷剂时都多灌注了一点,做为排空用。(抽真空,是为了怕安装工排空时,时间过长而导致制冷剂缺少)。
|