os648b7491 见习专家

单相3匹的运行电流在10A左右加上冬季点辅助加热5A左右,最大运行电流在15A,三台就是45A,而国标6平铜线的允许通过最大电流为30A,显然是不可以的。最起码要用10平的,条件允许的话建议用16平的。三相3匹每相的运行电流是在4.5左右,加上电辅助加热约3A左右,每相为8A左右。6平是可以的,但是考虑到其他特别因素,加以还是用16平的。
取消 评论
兄弟别抠门儿啊!3匹格力空调加一块儿电力需求不小。6mm?电线可能不够劲道。还是换粗一点的电线如4平方或以上的好,省得以后麻烦不断电
取消 评论
六毫米线径有点小气!三台大功率空调一起开可能会吃不消。为了防止烧保险或者跳闸的风险,建议你直接上16或25mm?的电线吧!
取消 评论
3台大三匹格力空调并联起来不是闹着玩的。6mm?电线有点冒险,万一过载就危险了。还是升级到更大规格的好,保险又安心
取消 评论
3匹空调功率不小,6mm?电线理论上能扛得住,但安全起见,最好用10mm?的。毕竟稳妥点嘛,别让电流偷跑了你的电费