答:这是硬件问题,直接拨打售后联系厂家。
答:看家用还商用约克主攻还大型央空调家用多数都贴牌产品
答:原装的你找下龙特制冷,他们就是做这个的,我们单位的就是找他们的采购的.直接用户他们不卖的.
答:l里面的铜管是U型管,找出内漏的铜管封死就行。我以前修过,很简单。打开就明白了。
答:具体是那种型号,模块机还是单机。模块机的话是中文显示,按照所报的故障才能解决。单机的话看线控器能不能变为绿灯,如果不等压缩机启动就报警的话,一般是水流保护。
答:正常最大供回水温差5度,现在17度了。大大超标。先检查测温探头,出水温度11度,回水温度最高不超过16度,16度的温度与29度的温度,用手摸都应该能感觉出来。若回水温度真是29度,则肯...
答:我来吧我来改一下自己的答案系统设计压力就是指设计系统的时候冷媒管路中的内压压力大了铜管会在使用过程中爆裂发生故障压力小了冷媒循环不畅会影响正常使用具体的可以看看个个品牌的...
答:先是工程师面试你,谈点技术活,然后是经理面试你,谈点关于这个岗位,然后是人事面试你,谈下薪资啥的。 如果是做技术工程师的话,应该没有!售后,客服啥的应该有! 不知道你进去面...
答:我看见在暖通英才网招聘楼宇自控技术支持(浙江)、多联机技术支持(浙江)、多联机技术支持主管(浙江)、楼宇自控系统销售工程师(浙江)、末端销售工程师(浙江)、多联机销售工程师...
答:该自动控制系统由测温传感器、温度调节器、控制进入空气表面冷却器的冷水(夏季)或热水(冬季)水量的电动三通调节阀,或控制新风、排风及一次回风风量的电动控制风阀等组成。自动控制...
答:要检查故障代码,看是什么代码,如果查不到,可以根据现象初步判断一下,如果通讯没问题的话,各个温度都有显示,且线控上有connection显示。开机后如果水泵也不启动,通常是相序保护...
答:毛细管过长或膨胀阀开启度太小过虑网或蒸发器太脏内风机风速过低环境温度太低管道凹瘪堵塞或系统脏堵 蒸发器太小
答:约克空调油用来润滑压缩机内部机械零件和加载卸载的功能。制冷剂是系统用来制冷的一种介质
答:北京约克中央空调维修电话 63656202,用户名也是我们官方服务电话 ,北京厂商唯一服务电话
答:喘振发生的原因1:冷凝压过高,检查冷却塔,冷凝器是否过脏,冷却水流量是否正常,要及时清洗。冷凝器脏,冷却水水流量低都可能发生喘振。 2:蒸发压力过低,...
答:这你需要确认是什么机组,一般小机以及风冷机组基本上都是广州厂生产的,而大型机组如螺杆、离心、冷冻等则是无锡厂生产的!
答:不一定吧,也有不同级别的。然后也不能光看工资,还有加班费,出差补贴之类的东西。在空调行业,还算不错的呢
答:所有品牌的、所有形式的中央空调调试要求都是一样的;只需要按照产品的“使用说明书”和“安装说明书”上所要求的一步步来就没问题;对于“变频”空调,调试开机之前,须确定所接电源...
答:约克的产品线现在也很强大了 请问楼主具体问的是哪种机型?单说大型的离心机组约克相对于空调四大家其他三家品牌的空调最大不同就是——其压缩机采用的是开启式正因为其压缩机是开启式...
答:带有喷水室的空调机是由模数网格制组合而成。箱体都是框架式,由标准元件组合而成。包括新风阀、新回风混合室、回风阀、一次加热器、空气过滤器、喷淋室、二次加热器、风机、风道等。...