西门子plcS7-200就一个通信口肿么使用触摸屏和变频器

已举报 回答 关注
西门子plcS7-200就一个通信口肿么使用触摸屏和变频器
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    7

  • 浏览数

    3,160

7个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
加扩展模块
取消 评论
S7-200的通信口连触摸屏。
至于变频器一般是不需要与PLC连网的,启停可以由PLC输出控制。如果需要连网(例USS),应该买有2个通信口的PLC。
取消 评论
二者可以 通讯么?等待
取消 评论
一般的触摸屏都支持西门子200系列,所以需要设置的应该是触摸屏部分。此外,西门子200PLC通过MODBUS rtu指令可以很方便同拥有MODBUS通信功能的仪器仪表进行通信。和利时的和宏电的我虽然都没用过,但如果他们拥有MODBUS通信功能,就可以很方便的同西门子200PLC进行通信。
取消 评论
一般触摸屏都支持 s7 200
s7 200 一般不需要设置 用默认的的就好

触摸屏也不需要设置
买上线
都用默认的设置 就可以通讯
取消 评论
用了S7-300做主站,似乎不值得,目的只是将数据传到WINCC。
用了DP就不得不用S7-300做主站了,
如果改用以太网,就可以不用S7-300了。
取消 评论
呵呵,触摸屏只能用那个唯一的口了。。
至于变频器吗,可以用模拟量来控制了