台达触摸屏和三菱PLC通讯时显示3 连接不上 怎么处理

已举报 回答
台达触摸屏和三菱PLC通讯时显示3 连接不上 怎么处理
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    8

  • 浏览数

    9,388

8个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
通信问题,如果是RSC85通讯,有可能是干扰引起通讯信号出错,如果是RS232,请更换通讯线。
RS232比较稳定,建议首选使用。
取消 评论
使用485协议通讯
取消 评论
接线错误检查通讯线的制作
取消 评论
你这个屏可以1个触摸屏通讯两台PLC ,(如果型号里面带W就不可以通讯)
先用触摸屏的COM1和一台PLC连接,使用SC-09的电缆线通讯。另外一台使用触摸屏的COM2通讯(通讯方式是485,接线方法 触摸屏4-8短接,6-9短接,触摸屏1接PLC---SDA,2----SDB,3---RDA,7---RDB,5--SG)
取消 评论
如果买的是标准的三菱连线,请将线接到台达屏COM2上,如果同为母头,买个公公232转换接头就可以了。台达的COM1和COM2都有232,但是针脚顺序相反,只有一个口能顺利通讯。台达不支持三菱的485。如果其他品牌的PLC和台达屏COM2的485通讯时接1和6脚,422时接16,49脚,5号脚接地。
取消 评论
这个简单哦啊,你也可以设置两个通讯地址哦,或者把其中一个plc设置为从站就完美解决了哦
取消 评论
肯定不一样的,
触摸屏会有232与485共用同一个口的情况,但使用的针脚是不一样的。
取消 评论
在触摸屏组态时选择三菱对应的PLC,通讯线直接插上就可以了。
取消 评论
ZOL问答 > 多点触摸屏 > 其他分类 > 台达触摸屏和三菱PLC通讯时显示3 连接不上 怎么处理

特惠推荐

  • Anyware Phonepad

    Anyware Phonepad

    参考价:¥1999    评分:-

    热门排行榜:第34名

  • 京东搜一搜

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

扫码参与新品0元试用
晒单、顶楼豪礼等你拿

扫一扫,关注我们
提示

确定要取消此次报名,退出该活动?