三菱Fx-2n 的2个PLC 三菱D700变频器 怎么让2个PLC通讯的同时 也可以在触摸屏上改变频器的频率和频率

  • 回答数

    4

  • 浏览数

    525

4个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
你是 两个 PLC和一个变频器吗,具体是怎么链接的 能讲详细些吗

更多交流可加Q ========2=5=8=2=1=3=6=8=4==1
取消 评论
你是把变频器直接连接在MT6056触摸屏的串口上吗?
这个不行啊,其实MT6056 只有一个物理串口,虽然看上去有好几个串口,其实不能多个同时使用啊!
你现在有FX2N PLC 要连接到触摸屏,那么变频器就没法连接到触摸屏了,就是说PLC和变频器,不能同时连接到触摸屏上。
你可以给FX2N PLC 添加一块FX2N-485BD通讯接口,让变频器连接在PLC的RS485通讯口上,这样就解决了。

更多帮助请登录www.shchangying.com 或直接加 4-6-2-3-7-4-2-1-9
取消 评论
三菱的PLC通讯口(编程口)为422协议,因此选择232协议通讯可能不行。如果触摸屏选择COM0的话,触摸屏应该这样设置。
有疑问请,满意请采纳!
取消 评论
看步科软件自带的连接说明第205页和第231页,
取消 评论