S——变压器的视在功率,单位KVA;
P——负荷,单位KW
cosΦ——功率因素,等于0.8
三者的关系是 O=ScosΦ
已知,P=1200KW
S=P/cosΦ=1200/0.8=1500KVA
小于1500KVA的变压器是1250KVA
大于1500KVA的变压器是1600KVA
只能选1600KVA的变压器
取消 评论
楼上自己尝试过么?导演科幻片呢吧?这样的usb延长线10米还能传输数据就是奇迹了。
取消 评论
限电很多时候是限功率,不是限电压。如果靠调节电压来降低功率,可能因为电压过低,电锅不启动。建议通过限制电流的方法,上淘宝买现成的功率控制器
取消 评论
最少100000千瓦时才可以。如果您觉得正确或者采纳的话,麻烦给我好评哦,谢谢。
取消 评论
350*电价*小时就是一小时的价钱.
取消 评论
达到70%就不挨罚。
取消 评论
这个你可和电业部门联系,如果当地变压器有余量,你可以不用变压器,直接使用当地供电变压器即可,具体用多大线,这个如果你厂房离变压器不超过100米,50KW可用35平方电缆即可。如果距离太远,得从新计算线径。
取消 评论
如果计量装在低压侧:年总电费=450*20*12+实际电表电度*工业电价;20是基本电费,每个地区可能不同,450KVA可能属于大工业用电了