只接一根火线,零线和地线都带电

已举报 回答 关注

只接一根火线,零线和地线都带电

  • 回答数

    10

  • 浏览数

    10,806

10个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
一路电4个插座,把插座都卸下来了,线也都散开了。在第一个插座处,量火线和另两根线的电压分别是227和197,
1 量火线和另1根线是227V另1根线是地线
2 量火线和另1根线是197V另1根线是零线,开关关了,197V是虚电,用校火灯灯不亮,
3 1根火线接另一穿线管三根线里的任何一根(只接这一根线)、其他两根都有电,只接接火线的亮,其他2根暗些。再把这跟只接接了火线的线往后面第三个插座接,也是一样,第三接到第四也是。那是感应电,不是短路,你把这根火线拆了,用万用表电阻1K档测量另一穿线管三根线里的任何2根,不通没短路,通短路了
4 插了个90瓦的小水泵(这个插座相零是反的,有点麻烦就没倒),跳闸了,但是插到相邻的、同一条线路上的插座就没事,水泵也正常工作。说明是零地接反了,漏电开关相零接反不跳闸
5 跳闸是零地接反引起的
取消 评论
插座最少2根线,一火一零,火接L,零接N
取消 评论
有电时
火线与火线之间的电压是380V
火线与零线之间的电压是220V
火线与地线之间的电压明显低于220V
没电时
与机器外壳相通的是地线
火线与火线之间的阻值相等
每根火线与零线之间的阻值相等
取消 评论
你好:你这电源没有带隔离和PFC功能,你周围有电流干拢。要换成隔离和PFC功能电源就没事了
取消 评论
2根地线???没听错吧,你的电热水器是多大功率的?先详细说明一下使用环境和电热水器品牌,或许能帮上你的忙.
取消 评论
可能你零线没锁紧,滑出碰壳。
取消 评论
兆欧表是测绝缘电阻值的。
所以不能测接地电阻值
(得用专用表测量才行)。
取消 评论
道理很明白 就是你家里使用的电器漏电了,地线就是保护家用电器漏电防止伤人。
你把家里漏电的电器插上,你再用万用表测试下,肯定有电阻值的。
取消 评论
加载全部10个答案 加载中...
ZOL问答 > 只接一根火线,零线和地线都带电

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

提示

确定要取消此次报名,退出该活动?