安川变频器rs485接口怎么接线

已举报 回答 关注

安川变频器rs485接口怎么接线

  • 回答数

    9

  • 浏览数

    4,941

9个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
SDA和RDA短接,SDB和RDB短接,就变成两线了
取消 评论
通过PU接口,进行RS-485通迅。
参见三菱变频器D700使用手册P169~170页。
取消 评论
变频器的说明书上有,直接把RDA和SDA并在一起连接到485的A端(+),RDB和SDB并在一起连接到485的B端(—),说明书应用篇有的哈~
取消 评论
步骤 :
1、对变频器进行参数设置:复位后正常情况下变频器应该在NET模式,通过变频器面板指示灯可以看到NET指示灯亮,如果不是NET模式会无法通讯。
2、将程序FX1n+d700-RS-485下载到PLC中。
3、接线
面板:PLC-001-238 PLC
COM COM
SA0 X0
SA1 X1
SA2 X2
SA3 X3
电机接线 通讯线

取消 评论
正接正;负接负。总线结构。
取消 评论
你看看吧!
取消 评论
用台达PLC的COM2口,变频器那边要接水晶头,找根电话线接头插上去,另一边直接接PLC就可以了
取消 评论
VFD-B 的485接口为RJ-12,金手指朝面部,自左向右第3、4Pin对应PLC的D+和D-;
触摸屏的话,要看具体的屏,参考它的安装手册,找个DB9的公头做线即可。
取消 评论