检查是不是插座电源有问题!
可以换一个插座试一下!
取消 评论
①、这故障首先测量一下主板上的电源输入回路元件是否正常,比如:电源保险、交流滤波电容、以及压敏电阻等是否有损坏的。

②、检查小电源变压器初、次级绕绕组是否正常,。

③、如果以上都正常时,那就在测量一下12V整流滤波电路元是否正常,以及十5V整流滤波电路元件是否正常。

④、经以上测量都正常的话,最后在测量一下十12V、十5V电压是否正常,如有异异常、检查十12V的三端稳压芯片、以及十5V三端稳压芯片等是否损坏等等。
取消 评论
显示故障,你怎么还能知道压力正常的??
检查1电源,相序,2检查内外机联机线接对了吗
取消 评论
电脑板坏了!换电脑板吧
取消 评论
也不知道你的机器型号,所以不能确切知道是什么原因。
不妨你从以下几方面检查,压缩机排气温度传感器,环境温度传感器,管温传感器或者高低压开关检查,一定能够检查出来,希望对你有所帮助