海尔定频空调1.5匹挂机在制冷状态下,温度达到设定值外机压缩机还在运行,这是怎么回事。室内温度传感器

已举报 回答
海尔定频空调1.5匹挂机在制冷状态下,温度达到设定值外机压缩机还在运行,这是怎么回事。室内温度传感器
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    4

  • 浏览数

    8,575

4个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
可能是温度传感器电流过大自发热造成的,把传感器放到出风最大的地方,再就是把风速开到最大试试

如果好了就说明温度传感器问题,或控制板电流过大
取消 评论
1、空调大了房间小了,定频空调只要运转就会转5分钟左右,期间就是达到设定温度也不会停机。
2、主板坏了,或者温控器在死角里。
取消 评论
室内温度传感器的位置再放出来一些看行不行。
取消 评论
温度传感器在什么位置啊? 有些温度不稳定的。。。
取消 评论