三相电机,通电后嗡嗡响,但是不转,用万用表量时a相和b相通,ac相bc相不通,这是为什么呢?

已举报 回答 关注

三相电机,通电后嗡嗡响,但是不转,用万用表量时a相和b相通,ac相bc相不通,这是为什么呢?

  • 回答数

    4

  • 浏览数

    9,641

4个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
三相电机,通电后嗡嗡响,但是不转用万用表量时a相和b相通,ac相bc相不通:三相电机内嵌有三相绕组,称为A、B、C 三相绕组;用万用表量时a相和b相通,ac相bc相不通。说明C相绕组内部断线或C相绕组烧毁损坏。 电机通电运行、因缺相电机不能启动,电机发出嗡嗡声响。
取消 评论
三相电动机不论星接还是角接三相绕组都是连通的,测量不通的那一相有断路故障且电动机为星接。
取消 评论
如果是用电阻档测量的,那就是电机里面线圈烧断了。拆开电机端盖,看看引出线头有没有烧断。没有就是电机线圈烧了。
取消 评论
如果是用万用表的电阻档测量的,电机有一相绕组开路(断路)了。断开电机接线后,测电机的三相绕组的阻值判断。
或者供给到电机的三相电源有一相缺相。用万用表的交流档测电压检查。