用电损耗率是怎么样算的

已举报 回答
用电损耗率是怎么样算的
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    7

  • 浏览数

    3,568

7个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

还行吧
可以接受
取消 评论
1、如果地下车库充电桩是自己的行为,则可执行“居民用电电价”。 2、如果地下车库充电桩是小区行为,为大家充电服务,属收取费用的商业行为的,则应执行“一般工商业及其他”电价。
取消 评论
最简单的算法!想要精确的查功率表
取消 评论
40kw如果是三相电 电流约80A 你就要使用100A的接触器
如果是单相电 电流约200A 不过单相电是不可能使用这么大功率
取消 评论
1、计算功率:220*(7.55+9.45+14.48) = 6925.6 = 6.9KW
2、每小时用电量6.9KW*1 = 6.9KWH = 6.9度
3、计算每月用电量,根据你给的条件是不够的,因为不可能在24小时内用电量始终相同,如果24小时用电量真的相同,则6.9256*24*30 = 4986度
取消 评论
计算需要电池容量的公式:
AH= ( w × t )÷(ρ× f × v )
AH: 电池安时数 w: 负载功率 t: 放电时间(即要延长的后备时间) ρ :UPS 功率因数 =0.8
f: 电池的放电率 =0.9 v: 电池截止时电压 = 电池开机个数× 10.5
例 1 . APC SUVTP10KH三进三出, 后备2小时要用多少个多少容量的电池呢?
APC SUVTP10KH的直流开机电压是 384V ,那么它的电池开机个数为 32 节,一节电池为 12V ;APC SUVTP10KH的功率为 8000W ,套用上面的公式计算:
AH= ( 8000 × 2 )÷( 0.8 × 0.9 × 32× 10.5 )
=66.13 (按满载计算)
由此就可以知道只需要用32 节 12V/65AH 的电池就能满足后备 2 小时的要求。
例 2 .SANTAK山特三进单出3C20KS,后备 2 小时?
3C20KS的直流开机电压为240V ,那么它的电池开机个数为 20节,实际功率为 16000W ,套用公式:
AH= ( 16000 ×2)÷( 0.8 × 0.9 × 20 × 10.5 )
=211.64 (按满载计算)
由结果可以知道要用20节 12V/100AH 的电池*2组并联,共40只就能满足后备 2 小时的要求。

希望能够帮到您!
取消 评论
你那么多电器,当然会用那么多电了
取消 评论
ZOL问答 > 用电损耗率是怎么样算的

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

扫码参与新品0元试用
晒单、顶楼豪礼等你拿

扫一扫,关注我们
提示

确定要取消此次报名,退出该活动?