我家用的两相电所有电器一同用时也就4000瓦请问用多大的空开做总开关合适?我安了个100A的空开做总开关...

已举报 回答 关注
我家用的两相电所有电器一同用时也就4000瓦请问用多大的空开做总开关合适?我安了个100A的空开做总开关...
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    12,794

3个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
这个比较危险:空气开关只有当电流达到10倍整定电流时会瞬时脱扣,达到1.3倍整定电流时应在2小时内脱扣,达到1.05倍整定电流时应大于2小时不脱扣。也就是说,105A的电流,2小时内不会跳闸,对通常的家庭布线来说,这个电流可能已经出事情了……
取消 评论
家用电源为交流220V,4000瓦设备同时运行电流为25A左右,100A空开有点大。我建议你改成63A带漏电保护的空开更稳妥一些!
取消 评论
电压X电流=功率。所以你的最大电流时4000W÷220V=18.2A。要大于18.2A的,但不要大太多。因为我也不知道有哪些规格的空开。20多的应该差不多吧。
取消 评论