变压器底下的保险总是爆(300KW的负荷,630A的保险)能否不要保险,直接用铝排连接到短路器,

已举报 回答 关注

变压器底下的保险总是爆(300KW的负荷,630A的保险)能否不要保险,直接用铝排连接到短路器,

  • 回答数

    5

  • 浏览数

    2,646

5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
不行。因为如果负荷中含有大功率电动机,电动机都是有启动尖峰电流的,启动时的电流是额定电流的五到十倍。可以用一个比较粗的熔断器,但绝对不能用铝线铜线去代替,否则一旦短路,高压器或许就要烧毁了,还可能发生火灾。因为熔断器对轻度过载反应是迟钝的,一般都是用于短路时的保护
取消 评论
可以不用,直接接断路器
取消 评论
不行。断路器和熔断器各司其责,断路器以过电流保护为主,熔断器以短路保护为主。你说熔丝老是爆,最好要分析出原因。如果负载是电动机,那么考虑到5--6倍的启动电流,你用630A是不是小了?变压器高压侧熔丝是保护变压器内部故障的,跟你没有什么关系。总之,可以考虑加大熔丝,但不能不用。
取消 评论
牛人啊,去掉了,你还有其他保护吗?
取消 评论
上面的说得很好,我也觉得这样做不安全。最好还是要分析原因。
取消 评论