  电阻偏差过大对变压器运行有影响的,因为损耗增加了,所以温升会比原来高,但变比不变。
电阻偏差过大对变压器影响表现在几个方面:
1.绕组可能有故障,比如断股或者接触不良的情况没有消除,故障会扩大;
2、分接开关各个位置接触是否良好;
3、绕组或引出线有无折断处;
4、并联支路的正确性,是否存在由几根并联导线绕制成的绕组发生一处或多处断线的情况;
5、检查层、匝间有无短路的现象;
取消 评论
有影响的,因为损耗增加了,所以温升会比原来高,但变比不变。
取消 评论
只要输出电流不超过额定电流,对变压器没影响。
取消 评论
单台运行问题不大 只要不是并机使用 不用考虑短路阻抗
取消 评论
不超负荷影响不大。
取消 评论
谐波影响可能会比三相运行要大,因为三相运行能有效减少奇次谐波的幅值。
另外,缺相运行属于不平衡运行方式,中性线内会有较大电流,这要注意。
反正这属于不正常的运行方式,可能还有很多问题会在运行中暴露,最好不要。
如果是小容量的控制变压器之类的可以无视,如果是电力变压器就要三思了,我是没听说过。
取消 评论
影响表现在几个方面:
1.绕组可能有故障,比如断股或者接触不良的情况没有消除,故障会扩大;
2、分接开关各个位置接触是否良好;
3、绕组或引出线有无折断处;
4、并联支路的正确性,是否存在由几根并联导线绕制成的绕组发生一处或多处断线的情况;
5、检查层、匝间有无短路的现象;
直流电阻超标分析。经换算确定C相电阻值较大,怀疑是否由于断股引起,经与制造厂了解该绕组股数为24股,据此计算若断一股造成的误差与实际测量误差一致,判断故障为C相绕组内部有断股问题。经吊罩检查,打开绕组三角接线的端子,用万用表测量,验证厂C相有一股开断。
  (2)有载调压切换开关故障的诊断。某变压器llOkV侧直流电阻不平衡,其中C相直流电阻和各个分接之间电阻值相差较大。A、B相的每个分接之间直流电阻相差约为10~11.7u欧,而C相每个分接之间直流电阻相差为4.9—6.4 u欧和14.1~16.4 u欧,初步判断C相回路不正常。通过其直流电阻数据CO(C端到中性点O端)的直流回路进行分析,确定绕组本身缺陷的可能性小,有载调压装置的极性开关和选择开关缺陷的可能性也极小,所以,缺陷可能在切换开关上。经对切换开关吊盖检查发现,有一个固定切换开关的一个极性到选择开关的固定螺丝拧断,致使零点的接触电阻增大,而出现直流电阻规律性不正常的现象。
  (3)无载调压开关故障的诊断。在对某电力修造厂改造的变压器交接验收试验时,发现其中压绕组Am、马n、Cm三相无载磁分接开关的直流电阻数据混乱、无规律,分接位置与所测直流电阻的数值不对应。