已采纳
要看你电路板上的最大电阻,及元件的耐压.
取消 评论
使用兆表的方法如下:

1)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,将其接地并充分放电。对于电容量较大的被试设备(如大变压器、电容器、电缆等)一般放电时间不少于2分钟。放电的目的是为了保障人身安全,并使测量结果准确。此工项操作应使用绝缘设备(如绝缘棒、钳)将接地线挂到设备上,不得用于直接接触被放电设备及放电导线。待被试电气设备放完电后,拆除它的所有对外连线。对于瓷套管一类试品,还要用干燥清洁的柔软布擦净表面。

2)进行正式测量前,应先判断兆欧表的好坏。将兆欧表放平稳,在未接线前摇动手柄到额定转速(或电动式兆欧表加以额定电压),此时指针应指“∞”;然后再用导线短接“L”和“E”接线柱,并轻轻摇动手柄,表针应指零(轻摇以免打坏表指针),这样才能认为该表是完好的。

3) 将被测设备的非测量部分均接地,然后把接地线接于兆欧表的“E”端;被测量部分用导线连接于“L”端。如果设备表面泄漏较大时,可加等电位屏蔽,屏蔽线接于兆欧表的“G”端,屏蔽环可用软裸线缠绕几圈后扎紧,其部位应靠近被测部分,但不要碰上,以免误测。

4) 测量时,以每分钟大约120分钟的速度转动发电机摇把,对于电容器、电缆、变压器和电动机等大容量设备,要有一定的时间充电。所以,绝缘电阻的数值应以兆欧表转动一分钟后的读数为准[如果指针达到满量程时应记为(量限)+,例如10000+,而不应记为∞]。设备的绝缘电阻值不能低于“电气设备绝缘交接试验标准”中所列的绝缘电阻标准。若要检查设备绝缘介质的受潮程度,可做吸收比试验,即在开始摇动手柄就应计时,15秒钟时读取一次数值,60秒钟时再读取一次数值。60秒与15秒绝缘电阻值的比值即为吸收比。当绝缘介质受潮时,吸收比趋近于1;绝缘介质时,吸收比的数值较大。

5)读取以上数值后,应在手柄转动的情况下戴下绝缘手套拆除连线,然后再停止转动,以防止由于被试设备上积聚的电荷反馈放电而损坏仪表。

6) 将被试设备充分放电,操作方法与(1)项相同。
取消 评论
空气的水分太多,湿度大,改变了电阻
取消 评论
金属化薄膜电容器的绝缘电阻是越大越好的,怎么绝缘电阻大还担心呢?除非是绝缘电阻小,才是需要查找原因吧。
一般来说,产生电容器绝缘电阻不良的原因,除了取决于介质材料本身的品质之外,还受到许多其它外界因素的影响,例如:热压的温度、压力、环境湿度、赋能电压、生产工艺和产品结构等。这些都是直接影响电容器的绝缘电阻(I.R值)的。
取消 评论
你确认能测绝缘电阻
取消 评论
电容器的绝缘指的是两层膜之间的绝缘值得大小,数值越大,导电越差,说明电容器的质量越好,其实电容器的绝缘电阻的大小与基膜、镀膜、分切、卷绕、喷金、焊接、灌封料的水分、甚至包括喷金前工序的卫生都有关系,影响的因素太多。
你没有说详细,没有办法分析原因,等待高手吧。
取消 评论
万用表打到电阻挡,负极接电机外壳,正极测定子绕组。最准确的测电机绝缘应使用兆欧表,希望我讲的能对你有所帮助!
取消 评论
绝缘电阻好象跟长度没什么直接关系吧....
绝缘是靠外面那层绝缘皮吧......