那位高手知道消防输入输出模块中间继电器分离脱扣器之间怎么样接线通过消防控制箱来切断配电箱的电源。

已举报 回答 关注

那位高手知道消防输入输出模块中间继电器分离脱扣器之间怎么样接线通过消防控制箱来切断配电箱的电源。

  • 回答数

    4

  • 浏览数

    8,207

4个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
请参考
130511.ppt大小:817.5K
已经过百度安全检测,放心下载点击下载
取消 评论
C1 C2接分励电源,C2接交流电源的相线(或直流电源的正极),C1通过外部控制触点接交流电源的N线(或直流电源的负极);
断路器断开状态下 12常闭信号端,14常开信号端。接线要看你的火灾报警接线图,按道理来12接断开信号,14接开关闭合信号端,这样以给火灾探测器开关的运行状态信号。
取消 评论

兄弟 手画的 不知对你有没有帮助 如不对请指正
取消 评论
从输入输出模块引出一组输出24V电源接中间继电器的线圈上,分励脱扣器的反馈线通过中间继电器的传递与输入输出模块的反馈线接在一起。
取消 评论