已采纳
主要是因为制冷剂过量之后制冷系统当中节流降压之前的液态冷媒过冷度变小,而蒸发器中的冷媒蒸发温度升高所致。
这个从压焓图上就能看出来。
当制冷剂过量的时候,制冷剂出来制冷系统冷凝器后的过冷度变小,严重了还会出现没有过冷度就开始节流降压的情况;且高压压力升高之后直接导致蒸发压力升高,蒸发温度升高,蒸发器换热温差变小。
所有这些都会导致制冷系统的制冷能力表小,制冷效果变差。
取消 评论
这是有漏点,
打开修理的,
必须这样修。
不然继续漏。
取消 评论
别听楼上的 由于410a是混合制冷剂 想加就得先放净了在加 还有 你不能盲目的先加冷媒 得找出为什么会跑掉一半 找到原因后修复
如果是410a 建议找专业人员加 如果是r22 有兴趣可以自己加 不过你要保证不进空气到制冷系统里去
在夏天也就是温度高的时候 大概在25-30摄氏度左右的温度 大概是运行的低压压力在0.4mpa左右 其实专业的维修工是不是光看压力的 还得看回气管的温度怎么样 如果你充的r22是差不多的量 应该是微凉的