西门子PLC和PC通过以太网通讯

已举报 回答 关注
西门子PLC和PC通过以太网通讯
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    6

  • 浏览数

    5,440

6个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
购买一块以太网模块,加在PLC机架上就可以通讯了。或者购置cpu自带以太网接口的。
这样可以么?
取消 评论
电脑上你那根线插的USB口也是COM5 吗?
取消 评论
你的PPI电缆是不是 非原装的 ,USB转ppi的那种,不影响使用的 扫描到不点确定 直接取消。
取消 评论
灯不亮,说明线路不通或者设置不对,CP 343-1 lean直接连接电脑的话一般需要用交叉的网线,因为以前的电脑网卡不支持网口自适应,而现在的新电脑一般没问题,正序网线和交叉网线都可以,具体措施如下:
1.使用交叉网线,或者cp与电脑见加一个交换机;
2.将cp与电脑的设置在同一网段。
取消 评论
需要配置IP地址。

在同一个菜单下,以太网的子菜单中有IP配置的功能。

然后去实际的模块或者CPU那,找到对应的MAC地址,对照IP地址表设上你需要的IP地址和设备名(DeviceName)。
注意:设备名称不能省略,ProfiNet的设备名称是相当重要的,与组态中的设备名称不匹配会通讯不上。
注意,如果是老版的Step7,组态中设备名有的自动添加".PNIO",这个字符也要设置到设备名称中,否则通讯不上。
取消 评论
200需要在OPC基础上才可以能讯!不然用什么都不行撒!
取消 评论