发电机自动开启系统图哪里有。

已举报 回答 关注

发电机自动开启系统图哪里有。

  • 回答数

    6

  • 浏览数

    1,554

6个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
自动启动要看用什么样的“开关装置”来定值开启发电机的启动电路。
一般都是用交流接触器等开关节点来直接启动发电机电路。
但使得交流接触器或继电器的线圈得以通电的“控制电路”有很多。
而且相应的“控制电路”是由“传感器件”来直接或间接地触发的。
而相关的“传感器件”就是要看电路需要用什么样的传感器。
取消 评论
```那就那样弄呗
取消 评论
正常的试验是很麻烦的,但了解后就没麻烦了。最麻烦的是出现问题后的故障判断和分析,这需要一定的技术水平的。
取消 评论
并不麻烦,只要测出三相同相序联结接线后就可开机试运行,发电机电压、频率与并网线路相同时,在非同期表或非同期指示灯适当时快速合闸即能并网成功。
取消 评论
自动启动要看用什么样的“开关装置”来定值开启发电机的启动电路。
一般都是用交流接触器等开关节点来直接启动发电机电路。
但使得交流接触器或继电器的线圈得以通电的“控制电路”有很多。
而且相应的“控制电路”是由“传感器件”来直接或间接地触发的。
而相关的“传感器件”就是要看你的电路需要用什么样的传感器。
你没有需求,没法回答。
取消 评论
首先新机组的启动试验有很多项目,比方说首次开机时要做"发电

机无励变转速动平衡试验","发电机空载特性试验","发电机带主变递

升加压","发电机短路升流","发电机并网试验"等等,有时还要做破坏

性试验,比方"发电机甩负荷试验"等.

发电机并网试验可分别做以下试验:

发电机自动准同期假并试验 (发电机主开关两侧隔刀拉开)

发电机手动准同期假并试验

发电机自动准同期并网试验 (发电机主开关两侧隔刀合上)

发电机手动准同期并网试验

PS: 如果自动同期装置有两套,那么分别都要做假并、真并。
取消 评论