肿么计算电线的承载瓦数和功率?

已举报 回答
肿么计算电线的承载瓦数和功率?
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    5,177

5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 回答者:十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算.
意思是十个平方以下的线,乘5,
一百平方以上的线乘2
二十五以下乘4三十五以上乘3
铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算
这是工厂计算口诀.很管用. 回答者:估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。你知道电线的电流,乘以电压就是功率了。
取消 评论
单一的电线无所谓功率了。跟两端电压有关。用电压的平方除以电阻就是功率
取消 评论
220V电路,电流=功率/220
380V三相纯电阻电路,电流=功率/380/1.732
380V三相电机电路,电流=功率/380/1.732/功率因素
计算后查表,然后,开关用1.5倍的,电机电路要考虑起动电流大小。
取消 评论
铜线的允许电流是7安培/毫米²。铝线是5。
知道电器功率,将其换算成电流,用上面的电流除一下,然后取标称值即可。
比如某电器2千瓦,电压220伏,功率w=电压x电流,那么电流就等于功率÷电压。
2000÷220≈10,铜线的话,用1.5的即可,但是考虑长期使用的可靠性、接头接触以及质量等原因。用标称2.5的比较把握。
我的回答希望你能满意。
取消 评论
铜线 1:2 铝线1:1
取消 评论
ZOL问答 > 肿么计算电线的承载瓦数和功率?

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

扫码参与新品0元试用
晒单、顶楼豪礼等你拿

扫一扫,关注我们
提示

确定要取消此次报名,退出该活动?