消防应急灯具的新国家标准都有哪些规定?

已举报 回答
消防应急灯具的新国家标准都有哪些规定?
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    4

  • 浏览数

    4,423

4个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

楼上各位说的,都是消防规范的要求。但按照消防应急灯具产品要求,其连续供电时间不少于90分钟。
取消 评论
根据GB17945-2011最新的消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定
【系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间】
《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.1.3 消防应急照明灯具和灯光疏散指标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)9.2.6应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于30min】;
这里指的是消防应急灯应用于【建筑设计防火规范】,建筑工程设计单位参照应用的消防应急灯最小的应急时间;
三《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.3.6 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 和《消防应急灯具》GB 17945 的有关规定。
取消 评论
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 中13.8.6及表格中对消防应急灯具明确规定了应急时间,即应急照明中的疏散照明应急时间≥30min;应急照明中的备用照明则分情况≥60min(航空疏散区域避难疏散区域)≥180min(消防工作区域);
取消 评论
不知firecrazy道友45min从何而来
一、 最新的GB17945-2011中6.3.1.2规定“系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间”
二、《建筑设计防火规范》GB 50016—2006如和道友 苏州干将王提到的那样是30min
《层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)“9.2.6 应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于30min。”
三、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 中13.8.6及表格中明确规定了时间,即应急照明中的疏散照明应急时间≥30min;应急照明中的备用照明则分情况≥60min(航空疏散区域 避难疏散区域) ≥180min(消防工作区域)
四、综上,该问题答案如下:大型商场中的疏散应急照明时间为≥90min,(你写≥30min也没人说,规范GB17945-2011偏,人看的少),商场中的消防工作区域如配电室、消防控制室、风机房等里的备用照明应急时间≥180min
取消 评论
ZOL问答 > 消防应急灯具的新国家标准都有哪些规定?

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

扫码参与新品0元试用
晒单、顶楼豪礼等你拿

扫一扫,关注我们
提示

确定要取消此次报名,退出该活动?