低压配电电压三相为440v,单相为250v,高于正常标准值怎么办

已举报 回答 关注

低压配电电压三相为440v,单相为250v,高于正常标准值怎么办

  • 回答数

    3

  • 浏览数

    7,359

3个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
你好!
1、你可以断开变压器高压侧输入,然后把变压器高低压侧对地放电,以防残存电位电击操作人员,确保安全第一。变压器进出线是封闭式的,可不要放电这个程序。
2、打开分接头盖子,调整变压器分接头,是输入侧10KV供电线路,调整1档10500V,是6000V变压器就调整在1档6500V.
3、分接头的作用就是根据电网电压的高低,调整输出电压为400V左右,电网电压偏低,档位调在3档,那就是9500V(5800V),
4、其调整原则是变压器输出高,调变压器高电压档,变压器输出电压低,调变压器低电压档,变压器铭牌上都有图示表,看着图表做相应的调整,如有疑问可帮助你!
取消 评论
找电业部门调整用户变压器的档位,变压器一般的是三档,出厂时是在中档。如有能力也可以自己调。
取消 评论
如果你单位电网电压是三相380v,而某电器额定电压是三相440v,电压不符怎么使用是吗?望再详细告知才能有的放矢,再有频率是否一样等,信息越详细越好,
大家都提出调整变压器抽头来解决,为什么我不提此办法原因如下:捉问者也是国内用户使用的电器设备肯定都是符合国内三相380V电网,现遇到一套设备是使用440V电压,问怎么解决,如提高变压器抽头可提高网络电压到440V.但是其它380V电器怎么办?我为什么要提问者告诉详细情况,例频率等数据就是这个道理,我也曾经介决过类似问题.

如提问者也是这种情况可详细告知
取消 评论
ZOL问答 > 相机 > 三星相机 > 电池 > 低压配电电压三相为440v,单相为250v,高于正常标准值怎么办

相关产品

  • 三星250

    三星250

    参考价:停产    评分:-

    热门排行榜:未上榜

  • 京东搜一搜

热门数码相机排行

查看更多排行 >

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

提示

确定要取消此次报名,退出该活动?