最可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
电路方面的问题则是:
1,控制电路板故障。
2,温度传感器过载,信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良。
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
取消 评论
感谢您对美的空调的关注与支持!运行灯闪烁:可能电压太高或太低保护或者室内蒸发器高温保护或低温保护;建议等5-10分再重启、如问题还不能解决、请拨打美的售后服务电话4008899315让其处理!如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!
取消 评论
测量下保安器是不是有电,没电就是保险丝烧了。检查氟利昂压力,压力不够就是泄露。最后查压缩机线圈,不转,不通电就是压缩机的问题。一般修理厂都是更换压缩机,不修线圈的。
新桑塔纳换压缩带冷冻油氟利昂1000-1300
取消 评论
最可能的原因是
1、室内风扇马达故障。
2、室内马达的电容器故障。
3、内机控制电路板故障
建议找专业人员仔细检查一下。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
取消 评论
1、空调显示F6:缺相保护。
2、重点检查空调供电电源各相的接线是否正常,检查逆缺相保护器工作状态。
有可能是逆缺相保护器身存在故障,或者是确实供电电源缺相。
空调缺相是很严重的故障,必须排除掉故障才能继续使用,否则容易造成空调更大的损害。
取消 评论
风扇不转,当然要停机了。要不然要那个风扇干嘛?检查风扇电容,电机和线路
取消 评论
很正常,已经低于设定温度