请教一下惠而浦变频空调显示J1是什么故障

已举报 回答 关注

请教一下惠而浦变频空调显示J1是什么故障

  • 回答数

    5

  • 浏览数

    9,260

5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
具体故障代码如下:R型交流变频系列、S型交流变频系列、V型交流变频分体机系列室内代码情况表:类型 显示代码 指示内容故障 E0 EEPROM参数错误指示故障 E1 室内机和室外机通信故障故障 E2 过零检测出错故障 E3 风机速度失控保护 E4 温度保险丝断开保护故障 E5 室外温度传感器故障故障 E6 室内温度传感器故障保护 P0 模块保护保护 P1 电压过高或过低保护保护 P2 压缩机顶部温度保护不知道是不是变频空调 一般通讯故障 保外更换控制板价格不菲 通讯电路一般故障在 联机线 或着控制板上的光电耦合器
取消 评论
惠而浦问题多,我也显示J1
取消 评论
找到变频器的型号,百度相关手册,基本定位下。先看供电电源,再看器件是否发热
取消 评论
换个管温5K就解决,室内机里
取消 评论
惠而浦故障代码

E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
E2:室内蒸发器防冻保护。
E3:室内温度感温头短路或开路。
E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
E5:室内外通信故障
取消 评论