格力中央空调,调试u3

已举报 回答 关注

格力中央空调,调试u3

  • 回答数

    5

  • 浏览数

    8,724

5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
故障代码:U3

故障内容:直流母线电压跌落

故障显示:制热指示灯;灭3秒闪烁20次
故障原因:
1、检查直流电源端子插脚是否松脱接触不良或断线。
2、检查内机控制电路板是否正常。
3、检查外机控制电路板是否故障。
4、检查主控制电路板是否故障。
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
取消 评论
中央空调,最后调试都需要加制冷剂, 因为增加管道长度不一样,都需要适当补充制冷剂。说压力传感器问题,只能说你运气不好,刚好这台有问题,或者安装师傅 操作问题, 造成压力传感器损坏。
取消 评论
格力中央空调调试工作的准备。
调试工作开始前,必须准备好记录表,用于调试工作过程中各个阶段的记录备档。
确保电源的稳定性,尽可能不要在临时用电的状态下进行调试运行。
调试前一天必须接通电源,但不要开机,以便于室外机的压缩机的预热。
在提前为压缩机预热的情况下,必须检查所有室内机的地址码是否已经设置完毕。设置地址码的方式有两种,一种是手工编码,一种是设备自动编码。如果有条件,最好是手工编码。即使出现断电的情况,手工编码永远都不会错乱。如果依赖设备自动编码,如果出现断电的情况,设备就会重新自动编码,编码的结果有可能与以往编码的结果不一致,但不影响设备的运行,只是不便对设备的维护和管理。
在开机前,必须在室外机的液管和气管的阀门处分别安装压力表,通过设备的自身检测和外部压力表的检测同时对系统的运行压力进行监控。
开机运行后,同时开启系统内所有的室内机,并运行各种状态。例如制冷状态下的高风量、中等风量、小风量等等。监测系统的各项运行数据。然后是分阶段关闭室内机,室内机与室外机各种容量发生变化后的各项运行数据。
取消 评论
中央空调调试的时候都会加氟的!毕竟铜管有那么大体积呢,不加压力达不到啊!更换了压力传感器就不正常咯
取消 评论
你这个问题比较专业,建议你打格力电话,请售后解决。
因为是新安装的,上门维修都是不要钱的。

取消 评论
ZOL问答 > 手机 > OPPO手机 > 其他分类 > 格力中央空调,调试u3

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

提示