台达变频器VFD-M没法设定最低频率。

已举报 回答 关注
台达变频器VFD-M没法设定最低频率。
问在线客服
扫码问在线客服

台达变频器设定最低频率参数是20,输出频率下限也为20, 断电重启还是是还能调到0,求解?

  • 回答数

    3

  • 浏览数

    9,827

3个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
应该修改P37就可以,对照一下是不是设错参数了,而且设置后参数是需要保存的否则就不起作用。
取消 评论
没有明白你到底想问什么啊,你是想调到0还是不想调到0啊?
取消 评论
台达变频器VFD-M无法设定最低频率,需检查如下参数设定:
1、“参数功能表P37-输出频率下限设定”,要求:0.00∼400.0 Hz,设定值不能低于0.00Hz。

2、“参数功能表P67-禁止设定频率一”,要求:0.00∼400.0 Hz,该设定值如与P37-输出频率下限设定值一致,导致无法设定最低频率。

3、“参数功能表P67-禁止设定频率二”,要求:0.00∼400.0 Hz,该设定值如与P37-输出频率下限设定值一致,导致无法设定最低频率。

4、“参数功能表P67-禁止设定频率三”,要求:0.00∼400.0 Hz,该设定值如与P37-输出频率下限设定值一致,导致无法设定最低频率。

取消 评论
ZOL问答 > 台达变频器VFD-M没法设定最低频率。

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

扫码参与新品0元试用
晒单、顶楼豪礼等你拿

扫一扫,关注我们
提示

确定要取消此次报名,退出该活动?