西门子编程后电脑有输出但plc输出灯不亮出

已举报 回答 关注
西门子编程后电脑有输出但plc输出灯不亮出
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    8,249

5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
出现这种情况的时候,可能的原因是:1、PLC模块坏了,2、PLC的输出地址被多处调用,且是作为线圈被调用的。
解决方法:1.如果将原来程序删除,然后强制PLC的该点输出,如果没有输出,则说明是PLC坏了。2、如果有输出,查看原程序,看看你所说的输出点地址是不是多次被作为线圈调用了,PLC程序从上向下执行了,假如前面一处输出Q0.1,而程序后面也有一处Q0.1的线圈且线圈不吸合,那么这个时候,Q0.1最终是不输出的,所以用一个中继点M0.1转一下就好了。
取消 评论
RUN了么,确认一下
取消 评论

hxy

是否在OB1中调用?
监控该输出点是否确实输出?如果输出的话模块灯不亮检查模块接线是否正确。
取消 评论
看看PLC输出模块电源是否接好,
程序编译时有多重调用输出的情况;
如果监视有输出,实际无输出,可以考虑换一个输出点试一下
取消 评论
应该是224本身带一个模拟量输出,学习模拟量,用的最多的就是学习温度、压力、变频器的频率。个人感觉花费少点的买个温度传感器,这样可以把温度值转换成相应的模拟量值。本人也是学生,现在正在学模拟量,因为学校有变频器,我们都是用变频器接到电动机,给相应的模拟量控制变频器的频率。
取消 评论
ZOL问答 > 笔记本 > 其他 > 西门子编程后电脑有输出但plc输出灯不亮出

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

扫码参与新品0元试用
晒单、顶楼豪礼等你拿

扫一扫,关注我们
提示

确定要取消此次报名,退出该活动?