海湾消防烟感主机程序编号

已举报 回答
海湾消防烟感主机程序编号
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    4

  • 浏览数

    10,335

4个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
单位如有条件可编后主机打自动实验。
联动公式的格式
联动公式是用来定义系统中报警设备与被控设备间联动关系的逻辑表达式。当系统中的探测设备报警或控制模块的状态发生变化时,控制器可按照这些逻辑表达式自动对被控设备执行“立即启动”或“延时启动”操作。本系统联动公式由等号分成前后两部分,前面为条件,由用户编码、设备类型及关系运算符组成;后面为将要联动的设备,由用户编码、设备类型及延时启动时间组成。
例一 :010011 03 + 020011 03 = 010012 13 00 010013 19 10
表示:当010011号点型感烟探测器或020011号点型感烟探测器报警时,010012 号讯响器立即启动,010013号排烟机延时10秒启动。
注意:
1)联动公式中“=”前后的设备都要求由用户编码和设备类型构成,类型不能缺省。
2)关系符号有“与”、“或”两种,其中“+”代表“或”,“×”代表“与”。
3)“=”后面的联动设备的延时时间为0~99秒,不可缺省,若无延时需输入“00”来表示。
4)联动公式中允许有通配符用“*”表示,用其代替0~9之间的任意数字。通配符既可出现在公式的条件部分,也可出现在联动部分用来合理简化联动公式。当其出现在条件部分时,这样一系列设备之间隐含“或”关系,例如0*001315即代表 :01001315+02001315+03001315+04001315+05001315+06001315+07001315+08001315+09001315+00001315;而在联动部分则表示这样一组设备。
5)联动公式中允许使用因果一致通配符“&”。“&”符号的使用与“*”符号类似,用其代替0~9之间的任何数字,但其替代含义与“*”不同,例如&&&*** 03 +&&&*** 02+&&&*** 11 =&&&*** 13 00代表:当某一区的任意点型感烟探测器、差定温探测器或手动报警按钮报警时,同一区的任意讯响器设备立即联动启动,即当121***03设备报警时,121***13设备无延时启动。
6)联动公式中表示因果关系的等号可以是“=”也可以是“= =”,它们的区别仅在于启动控制方式中的自动设置为部分允许时,当前面的联动条件成立时“= =”后面的设备联动,而“=”后面的设备不被联动。
7)在一个联动公式中只能有一处表示因果关系的等于。
取消 评论
解释的很详细
取消 评论
海湾的联动是通过设备的二次码来编的,首先在设备定义的时候把不同分区的设备进行划分。二次码一共有6位数字,前两位代表楼层,第三位代表分区,像你写的一层010就表示一层0分区,如果一个层面有几个分区,那就用011、012表示。
设备定义好了就可以编联动了,比如一层0分区的任意两个烟感或一个手报报警联动一层的声光、广播、强切,二层的声光和广播,就这样编:
010***03×010***03+010***11=010***1300 010***1200 010***3400 020***1300 020***1200
每个设备二次码后面加个设备类型号,比如03代表的是烟感;等于号前面的是报警设备,等于号后面的是需要联动的设备;等于号后设备类型后面加的“00”代表设备启动的延时时间是0秒;
公式中*号代表任意一个数字;×号代表前后设备相与;+号代表前后设备相或;
取消 评论
你主机编号多少呀,我帮你查查。另外下载驱动也可以按机型查找下载,效果一样的。
取消 评论
ZOL问答 > DIY组装电脑 > 其他分类 > 海湾消防烟感主机程序编号

特惠推荐

  • 宁美国度I3 8100 DIY主机

    宁美国度I3 8100 DIY主机

    参考价:¥2199    评分:10.0

    热门排行榜:第20名

  • 京东搜一搜

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

扫码参与新品0元试用
晒单、顶楼豪礼等你拿

扫一扫,关注我们
提示