谢谢邀请。这种情况,是线路上出了问题。将漏保接入线路后,将配电柜里所有赖关全部拉下。然后合上漏保,逐个合上开关,看漏保在哪路开关合起时跳闸,确定好是哪路出了问题。然后排除。

取消 评论

谢谢邀请。这种情况,是线路上出了问题。将漏保接入线路后,将配电柜里所有赖关全部拉下。然后合上漏保,逐个合上开关,看漏保在哪路开关合起时跳闸,确定好是哪路出了问题。然后排除。

取消 评论

谢谢邀请!

你这种情况只有两种可能,一你家线路有漏电。二漏电保安器坏了。如何区分这两种情况呢?上桩接入220v,火零不要接反(防1P开关假保护形成触电)。下桩接输出线路,但不接负载,此时开上立即跳闸代表线路漏电。而下桩不接线开上立即跳闸代表漏电保护器坏。

取消 评论

第一种情况:你漏电开关后级输出线的接线端子的输出线全部拆下来和后级明断开,漏电开关合上闸还是跳闸,可以判断漏电开关质量问题。


第二种情况:你漏电开关后级接线没有拆开,只是用电设备没有开,但连接线路处于带电状态,可以判断是你家线路漏电

取消 评论

第一种情况:你漏电开关后级输出线的接线端子的输出线全部拆下来和后级明断开,漏电开关合上闸还是跳闸,可以判断漏电开关质量问题。


第二种情况:你漏电开关后级接线没有拆开,只是用电设备没有开,但连接线路处于带电状态,可以判断是你家线路漏电

取消 评论

今天邀请回答的问题是;《漏电保护器接上零线火线,没有接负载的情况下跳闸,去邻居家不跳,这是怎么回事?》

这个问题我就按照问题描述零线火线是单相220V工作电压的漏电断路器来回答问题;

我认为;按照漏电断路器的工作原理,这个问题所描述的没有接负载就是没有接出线的话,出现这样的现象是没有可能的。纯属无中生有。

取消 评论

你家电路有可能某点漏电了,可能被钉子之类凿穿,电器内接线有裸露或毛刺碰壳体,或有零地线混淆链接等不正常现象。要查,可将全部分路开关断开,合闸,若跳,检查分电箱内总开关到各分路的连线是否有绝缘等上述问题,若无没有跳,接下来逐个打开分路开关看哪个一开就跳,就查那个分路的电路。试试!祝你好运!

取消 评论

谢悟空邀请!

漏电保护器接上电就跳闸,这个问题无非三种可能①漏电开关问题②线路问题③电器问题

大家都知道漏电保护器是由空开+漏保组合的,题主没说出是空开跳还是漏保跳,这个很让人回答,那我们就先排查一下!

不知你家漏保是装在什么位置,是总开关还是支路开关上

漏保在总开关上,那排查就麻烦一些了,先把支路开关全关掉,接上电线并送电,若此时送电就跳闸,跳的是漏保开关即有可是零线与地线错接造成的,是这种情况就好处理,可以上网买个验电器(几元钱)把家中所有插座全插过去,就知道那个插座误把零线与地线接反!


若漏保在总开关上,接电线后未关闭支路开关,这时跳闸,那什么可能性都有,我们逐一排除,首先把支路开关全关闭,然后送电,若跳总开关即零地线接反,若不跳就可能是支路问题,这时逐一支路开关送电,送到某支路开关会跳闸后,先把该支路开关关闭,剩余支路开关再试完,这时记住坏的支路开关位置,然后检查该坏支路所控制插座位置,并认真记住,回到配电箱处关闭全部正常支路开关,并把该坏支路开关送上,若还跳,即确定为该支路出问题!

确定某支路出问题后就好排查,些时与支路漏保一样排查,不另作说明,然后把该支路插座上的电器全拔掉,再去送该支路,若能送上,即为电器问题,电器问题也好排查,把之前拔掉电器在逐一插回去,插到那个跳闸就是该电器出问题,电器送维修店处理,这个我帮不了你!

若电器拔了还跳闸,有可能是支路开关或线路出问,这时在逐一排查,在拔掉电器情况下,把该支路开关下面负载接线全拆了,然后送电,若送不上去,即支路开关坏了,换同型号新开关即可

若拆开后支路开关能送上,即该线路出问题,这个麻烦就大了,若不是专业电工,像咱们普通百姓是搞不来的,不建议自己搞,建请专业电工上门处理,估计要换电线!

个人见解,仅供参考!